IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
Отличия электровозов постоянного и переменного токов., ЛИКБЕЗ
Новиков С.В.
сообщение 28.2.2007, 14:21
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Администратор
Сообщений: 624
Регистрация: 14.11.2005
Из: Королев Московская область
Пользователь №: 4



Народ хочет знать. Заранее прошу прощения,если вопрос кому либо покажется глупым,но всё же!Чем отличается электровоз постоянного тока от электровоза переменного тока?Большая ли разница в их техническом строении?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 28.2.2007, 18:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Новиков С.В. @ 28.2.2007, 10:21) *
Народ хочет знать. Заранее прошу прощения,если вопрос кому либо покажется глупым,но всё же!Чем отличается электровоз постоянного тока от электровоза переменного тока?Большая ли разница в их техническом строении?

Практически ответ заложен уже в вопросе. Главное отличие в виде и величине питающего напряжения. В одном случае это 25 кВ переменного напряжения, в другом случае 3 кВ постоянного. Естестенно электровоз переменного тока сложнее по конструкции, чем постоянник. Но еще сложнее двухсистемники.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MxKazan
сообщение 1.3.2007, 11:25
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Пользователь
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 228



Цитата(alex1000 @ 28.2.2007, 19:25) *
Похоже некоторые пользователи не хотят ползать по инэту...Вот есть книга на сайте у Рониса Д...
http://ronisd.narod.ru/FAQ/archive/sidorov...elektrovoz.djvu

Да нет, дело не в лени, а в желании получить более менее емкий ответ.
А то вон - целая книга... кстати, чем ее открывать то?

Admin ON:
Формат файла DjVu, ищите или у Димы на сайте или в интернете, у меня есть, вечером постараюсь, выложу на форуме!
Admin OFF.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Новиков С.В.
сообщение 1.3.2007, 13:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администратор
Сообщений: 624
Регистрация: 14.11.2005
Из: Королев Московская область
Пользователь №: 4



Если по простому,то локомотивы постоянного,переменного тока,а также двухсистемники являются достаточно сложными электрическими машинами.Более-менее общее у них - это типоразмеры,ширина колеи,элементы подвески и экипажной части,расположение кабин и т.п.Все электровозы имеют ТЭДы(тяговые эл.двигатели),вспомогательное оборудование,статические преобразователи,токоприемники(пантографы),аппараты защиты цепей,приборы и органы управления,системы регистрации всевозможных параметров,различные контрольные системы.Это что касается некоторого сходства,может что-то я и упустил.Далее,как справедливо заметил Николай идут различия по роду тока,постоянного 3кВ и переменного 25кВ и соотвественно отличия по тяговым двигателям(коллекторным,вентильным,асинхронным).По ТЭДам не силен,рвать рубаху на груди не буду.Что касается компановки,то для интереса посоветовал бы сравнить чисто визуально ВЛ10 и ВЛ80.Обратите внимание на крышевое размещение оборудования и аппаратов.
ps.Заодно вспомните определение переменного и постоянного тока из физики.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
дмб
сообщение 1.3.2007, 13:51
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 260
Регистрация: 4.11.2006
Из: Москва, Митино.
Пользователь №: 213



А я вот до сих пор не знаю определение постоянного и переменного тока...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Новиков С.В.
сообщение 1.3.2007, 14:17
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Администратор
Сообщений: 624
Регистрация: 14.11.2005
Из: Королев Московская область
Пользователь №: 4



Цитата(дмб @ 1.3.2007, 13:51) *
А я вот до сих пор не знаю определение постоянного и переменного тока...
Упс blink.gif !Тогда начинать надо с электрически заряженных частиц и взаимодействия электрических зарядов с помощью электромагнитного поля.Крутить динаму,одним словом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 1.3.2007, 14:24
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



Цитата(Новиков С.В. @ 1.3.2007, 12:06) *
Если по простому,то локомотивы постоянного,переменного тока,а также двухсистемники являются достаточно сложными электрическими машинами.Более-менее общее у них - это типоразмеры,ширина колеи,элементы подвески и экипажной части,расположение кабин и т.п.Все электровозы имеют ТЭДы(тяговые эл.двигатели),вспомогательное оборудование,статические преобразователи,токоприемники(пантографы),аппараты защиты цепей,приборы и органы управления,системы регистрации всевозможных параметров,различные контрольные системы.Это что касается некоторого сходства,может что-то я и упустил.Далее,как справедливо заметил Николай идут различия по роду тока,постоянного 3кВ и переменного 25кВ и соотвественно отличия по тяговым двигателям(коллекторным,вентильным,асинхронным).По ТЭДам не силен,рвать рубаху на груди не буду.Что касается компановки,то для интереса посоветовал бы сравнить чисто визуально ВЛ10 и ВЛ80.Обратите внимание на крышевое размещение оборудования и аппаратов.
ps.Заодно вспомните определение переменного и постоянного тока из физики.

Ну вот например ЧС7.То есть он на всём своём пути должен получать электрическую энергию 3кВ,так же как обычная электричка?


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bender
сообщение 1.3.2007, 14:50
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 820
Регистрация: 5.1.2006
Из: г. Мытищи, Московской области
Пользователь №: 20



Цитата(Ветродар @ 1.3.2007, 13:24) *
Ну вот например ЧС7.То есть он на всём своём пути должен получать электрическую энергию 3кВ,так же как обычная электричка?

Ну конечно-же, он питается только от 3кВ и ни от чего больше, ни 25, ни 40, ни даже дизель!!! А для переменного тока в 25кВ существует электровоз ЧС8, который на своем пути питается только от этого тока! Сергей глубоко копнул, надо было начинать с этого.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ULVER_*
сообщение 1.3.2007, 15:18
Сообщение #9





Гость






Цитата(дмб @ 1.3.2007, 12:51) *
А я вот до сих пор не знаю определение постоянного и переменного тока...

Нет таких определений. Есть определение которое учат еще в школе, в общем курсе физики: "Электрический ток - это направленое движение заряженных частиц".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 1.3.2007, 15:36
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



Цитата(Bender @ 1.3.2007, 13:50) *
Ну конечно-же, он питается только от 3кВ и ни от чего больше, ни 25, ни 40, ни даже дизель!!! А для переменного тока в 25кВ существует электровоз ЧС8, который на своем пути питается только от этого тока! Сергей глубоко копнул, надо было начинать с этого.

Значит он может ехать только там,где проложены провода,которые соответственно передают ему ток,т.е.принцип электрички?правильно?


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bender
сообщение 1.3.2007, 15:42
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 820
Регистрация: 5.1.2006
Из: г. Мытищи, Московской области
Пользователь №: 20



Цитата(Ветродар @ 1.3.2007, 14:36) *
Значит он может ехать только там,где проложены провода,которые соответственно передают ему ток,т.е.принцип электрички?правильно?

Ну да, это общий принцип и электрички и локомотива, они ходят по электрофицированным путям!


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 1.3.2007, 19:53
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



Цитата(Bender @ 1.3.2007, 14:50) *
Ну конечно-же, он питается только от 3кВ и ни от чего больше, ни 25, ни 40, ни даже дизель!!! А для переменного тока в 25кВ существует электровоз ЧС8, который на своем пути питается только от этого тока! Сергей глубоко копнул, надо было начинать с этого.

Ну не тока ЧС7 и ЧС8... Еще ЧС2т и ЧС4т... Тож два схожих внешне лока, но питаются от разного вида тока!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 1.3.2007, 20:14
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Мдяяяя! Как все запущено. blink.gif Пора проводить ликбез по электротехнике, а затем уже по локомотивной тяге.
Цитата(Ветродар @ 1.3.2007, 11:36) *
Значит он может ехать только там,где проложены провода,которые соответственно передают ему ток,т.е.принцип электрички?правильно?

Естественно. Без проводов, на электротяге, у нас только метро ходит. А электровозы и электропоезда получают электроэнергию по контактному проводу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 1.3.2007, 21:04
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(alex1000 @ 1.3.2007, 16:23) *
Коля...Всё в наших руках...Это для начала...

Леша. Ты думаешь если человек не понимает отличие переменного тока от постоянного, то он поймет что тута нарисовано? smile.gif
Небольшой анекдот в тему.
Один человек спрашивает другого: "Слушай, а какой ток в розетке?"
Другой отвечает: "Переменный"
- а почему ты так думаешь?
- так видишь как провода скручены.
- а на железной дороге тогда какой?
- постоянный, посмотри какие рельсы прямые.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 1.3.2007, 22:06
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(tch_78 @ 1.3.2007, 17:04) *
Леша. Ты думаешь если человек не понимает отличие переменного тока от постоянного, то он поймет что тута нарисовано? smile.gif
Небольшой анекдот в тему.
Один человек спрашивает другого: "Слушай, а какой ток в розетке?"
Другой отвечает: "Переменный"
- а почему ты так думаешь?
- так видишь как провода скручены.
- а на железной дороге тогда какой?
- постоянный, посмотри какие рельсы прямые.


Аналогичный случай из нашей реальной жизни. У нас одна практикантка никак не могла понять, как в "ТАКИХ ПРЯМЫХ ПРОВОДАХ" умещается такой "КРИВОЙ (синусоидальный) ТОК".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 1.3.2007, 23:19
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



вполне естественное явление что люди не разбираются какой ток переменный а какой постоянный! Вот мы щас как раз это подробно и проходим в школе!!! Одна из моих любимых тем!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 2.3.2007, 0:08
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Kostik @ 1.3.2007, 19:19) *
вполне естественное явление что люди не разбираются какой ток переменный а какой постоянный! Вот мы щас как раз это подробно и проходим в школе!!! Одна из моих любимых тем!!!

Вот и поделись знаниями. Не все же другим тебя просвещать. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
дмб
сообщение 2.3.2007, 1:13
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 260
Регистрация: 4.11.2006
Из: Москва, Митино.
Пользователь №: 213



Почему кс под постоянным током из двух проводов. а под переменным с одним?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 2.3.2007, 10:06
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(дмб @ 1.3.2007, 21:13) *
Почему кс под постоянным током из двух проводов. а под переменным с одним?


Для надежности и снижения риска пережигания провода при трогании. Дело в том, что при трогании электровоза переменного тока у него значительно меньший пусковой ток, чем у постоянника. (это объясняется наличием более высокого сопротивления электровоза переменного тока, за счет трансформатора на "входе"). А у постоянника ток выше. Например на мощных ЧСах он порядка 500А. Там сейчас даже трогаются на 2 пантографах, чтобы распараллелить нагрузку и уменьшить ток в точке касания.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Новиков С.В.
сообщение 2.3.2007, 10:59
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Администратор
Сообщений: 624
Регистрация: 14.11.2005
Из: Королев Московская область
Пользователь №: 4



Цитата(VeschiiOleg @ 2.3.2007, 10:06) *
Для надежности и снижения риска пережигания провода при трогании. Дело в том, что при трогании электровоза переменного тока у него значительно меньший пусковой ток, чем у постоянника. (это объясняется наличием более высокого сопротивления электровоза переменного тока, за счет трансформатора на "входе"). А у постоянника ток выше. Например на мощных ЧСах он порядка 500А. , чтобы распараллелить нагрузку и уменьшить ток в точке касания.
Нелишним будет добавить,что постоянники ЧС6 и ЧС200 имеют четыре пантографа,по два на секцию.
Цитата
Там сейчас даже трогаются на 2 пантографах
Сколько себя помню,всегда так было.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
MxKazan
сообщение 2.3.2007, 11:26
Сообщение #21


Участник
**

Группа: Пользователь
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 228



Схемы выложили. Спасибо. Они же вроде не особо сложные (понятно, что это только принцип), поэтому может объясните более менее как же оно все-таки работает? С чего всё начинается? Поступает ток из сети и...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 2.3.2007, 11:27
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Новиков С.В. @ 2.3.2007, 6:59) *
Нелишним будет добавить,что постоянники ЧС6 и ЧС200 имеют четыре пантографа,по два на секцию.

А еще четыре токоприемника имеют электровозы серии ВЛ15.
Постоянники по жизни трагаются на двух токоприемниках. А ВЛ15, ЧС6 и ЧС200 на трех. Причем на последних еще и секцию при старте отключают.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 3.3.2007, 0:32
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Всё верно. Чем больше коэффициент трансформации, тем выше сопротивление первичной обмотки транса и меньше вторичной. Соответственно входные токи меньше выходных в "коэффициент трансформации" раз. Хочу ещё добавить, что транс - штука частотнозависимая и на 50Гц у него сопротивление ещё возрастает за счет индуктивности, а по постоянному току оно равно только потерям в обмотке. Кстати, поэтому переменник должен страдать меньше при попадании под постоянное напряжение, чем когда постоянник под переменное попадает. У переменника может перегореть первичная обмотка и дальше не пойдет, а вот у постоянника все входные цепи погореть могут и далее со всеми остановками, если предохранители не помогут. (Ну это я отклонился от темы немного.)
Я только не понял, почему трогаемся на минимальной мощности? Ток при трогании по любому должен быть больше, чем при движении, хоть для переменника, хоть для постоянника. А то что для постоянника он больше, это ясно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 3.3.2007, 15:20
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



А переменники трогаются наскока я знаю всегда с одним пантографом, а если два поднять то что будет?!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 3.3.2007, 15:49
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



Цитата(alex1000 @ 3.3.2007, 15:47) *
Поедет с двумя рогами...Ничего страшного...

А от этого что то изменится?! А все таки прикольно, никада не видел чтоб допустим ВЛ80с или ЧС4т трогался с двумя поднятыми рожками!!! tongue.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 3.3.2007, 23:20
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(alex1000 @ 3.3.2007, 11:53) *
Чем больше поднято рогов,тем меньше токовая нагрузка на каждый рог в отдельности...Попробуй в 30-ти градусный мороз сходи на станцию...Может и увидешь как ВЛ80С на двух рогах трогается...
Вот видео где видны токи при пуске на ВЛ80С...Давали 3 позиции...

Леша. лучше сформулировать это подругому. Нагрузка идет не на токоприемники, а на место контакта токоприемника и провода. Вот ее и снижают путем поднятия дополнительных рогов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 4.3.2007, 2:23
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(alex1000 @ 3.3.2007, 4:38) *
Почему это для постоянника больше?...Трогаемся мы с минимальной мощности по всем принципам...Т.Е. с минимальным напряжением и током...Так трогаются все электровозы...Если постоянник тронется с напряжением на ТЭДе 1500 вольт и токе 600 ампер...ему настанет "капут"...А так же переломаешь муфты,или "протрёшь" рельсы...И что с пассажирами будет?...С полок все попадают,если автосцепку вырвать не успеем...Плавно брать состав с места и плавно разгоняться-главная задача для электровоза...(особенно пассажирского)...
И ещё...Олег...Ты даже меня запутал с сопротивлениями обмоток...Сопротивления обмоток =0...Токи первичной и вторичной обмоток зависят от токов,которые потребляют двигатели тяговые...На стоянке и выбеге транс работает в режиме "холостого хода"...И при этом ток практически =0...
Теперь при попадания под другой род тока...Самый критичный-электровоз переменного тока...Его система защит работает только при переменном токе...Постоянный ток для этой системы-это полное отсутствие напряжения в сети...Поэтому можно спокойно включить ГВ и спалить первичную обмотку...Т.К. транс тоже не переносит постоянный ток..."Постоянному" электровозу вообще пофиг...Первое что грохнет при поднятии рога это разрядник...Который расчитан на напряжение 8 квольт...Он наглухо заземлит крышевую шину с кузовом...А если разрядник не поможет,то высоковольтные вставки взорвуться в таким фейерверком,что потом замучаешься подметать ВВК от песка кварцевого...

У постоянника больше ток потребления, т.к. там нет транса и "входное сопротивление" маленькое.
Сопротивление обмоток транса не равно нулю. На переменном токе оно намного больше, чем на постоянном и равно 2пfL+Rпотерь, где f-частота, L-индуктивность обмотки. Чем выше частота, тем выше сопротивление. Например, на наших радиочастотах ваш транс имел бы килоомы. А вот на постоянном токе (f=0) там останется только Rпотерь провода, оно тоже не нулевое,но очень малое (единицы-десятки Ом). Именно поэтому трансы не любят постоянный ток. (3кВ поступает на это малое сопротивление, по закону Ома ток становится диким и – хана первичной обмотке).
Никто не отрицает, что трогаться надо плавно. С малой скорости и малого напряжения. Но вот ток потребления зависит от напряжения, сопротивления обмоток двигателя и нагрузки на валу ТЭДа. Согласен? А нагрузка в момент трогания наибольшая, т. к. надо преодолеть сопротивление веса состава (с учетом коэффициента трения качения, разумеется) до тех пор пока не произойдет ”строгивание”. Так? Поэтому и ток в момент трогания наибольший. А при трогании на подъеме ещё больше, т.к. состав пытается назад откатиться. Именно поэтому требуется плавное увеличение напряжения, чтобы токи мгновенно не ”опередили” допустимые и ”капут не настал” движку. (Наверное, здесь есть какие-то предохранители, ”защита от дурака”. А то стажер какой-нибудь крутанет…). Когда состав приобрел ускорение и двигается уже и по инерции, то нагрузка на валу снижается и потребление уменьшается. На скорости на ровном участке должно быть вообще малое потребление и оно должно увеличиваться только при разгоне. Правильно? Чистый холостой ход может быть только при отключении двигателей от сети, а в общем случае транс всегда нагружен, т.к. нужен ”контроль над дорогой”. В принципе, это все наглядно отражено на нагрузочных кривых паспорта каждого локомотива: зависимость силы тяги от скорости и зависимость тока от нагрузки. На меньшей скорости, выше сила тяги, т.е. можно взять больший вес состава. Как правило, такие характеристики приводятся до максимальной расчетной скорости. У меня есть кривые до 160 км/ч для ЧС2, и до 170км/ч для ЧС4Т. С токами и с весом.
Дискуссия эта навела меня на вопрос о реостатном торможении. При реостатном торможении каждый двигатель должен отключаться от сети и подключаться к резистору. Через него и через движок течет один ток, генерируемый этим движком. Так? Каким образом там не наступает ”капут” обмоткам движков и резисторам, ведь там должен течь просто дикий ток, чтобы создать магнитное поле обратного направления и с тормозным усилием, необходимым для остановки движущегося на большой скорости тяжелого состава. Ведь, по идее тормозное усилие здесь должно быть намного большим, чем усилие при трогании и следовательно ещё большие токи. (Ну то, что состав тормозится ещё и пневматикой я помню smile.gif и часть тока можно в сеть обратно отдать.)
И почему для постоянников с реостатным тормозом нельзя было не замыкать движки на резисторы, а взять от сети напряжение и поменять направление тока. (Часть энергии погасить на резисторе, естественно). Эффект должен быть тот же. (Правда рекуперации уже не было бы)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 5.3.2007, 0:15
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



Цитата(alex1000 @ 3.3.2007, 15:53) *
Чем больше поднято рогов,тем меньше токовая нагрузка на каждый рог в отдельности...Попробуй в 30-ти градусный мороз сходи на станцию...Может и увидешь как ВЛ80С на двух рогах трогается...
Вот видео где видны токи при пуске на ВЛ80С...Давали 3 позиции...

Простите может и за глупый вопрос, но почему именно в мороз?! Что от холода что то меняется?!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 5.3.2007, 0:21
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Kostik @ 4.3.2007, 20:15) *
Простите может и за глупый вопрос, но почему именно в мороз?! Что от холода что то меняется?!

Еще как меняется. От простого инея до обледения контактного провода. Положить провод при минусовой температуре намного легче, чем при плюсе. Наверно не раз замечал как в мороз искрят токоприемники. В мороз очень ухудшается токосъем. Причем самый опасный период, это когда температура держится около нуля. При -15 и ниже воздух сухой и инея или льда на конташке, как правило нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kostik
сообщение 5.3.2007, 0:45
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 367
Регистрация: 18.12.2006
Из: Республика Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 294



Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 0:21) *
Еще как меняется. От простого инея до обледения контактного провода. Положить провод при минусовой температуре намного легче, чем при плюсе. Наверно не раз замечал как в мороз искрят токоприемники. В мороз очень ухудшается токосъем. Причем самый опасный период, это когда температура держится около нуля. При -15 и ниже воздух сухой и инея или льда на конташке, как правило нет.

Ну на электровозах не замечал... А вот на трамваях не раз видел!!! Спсибо за исчерпывающий ответ!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 5.3.2007, 3:59
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(alex1000 @ 4.3.2007, 5:36) *
1...Первичная обмотка трансформатора навита медным проводом толщиной 10/2 мм...Прямоугольного сечения...И состоит из 4-х катушек соеденённых последовательно с 19-ю витками в каждой...И какое входное сопротивление вы имеете в виду.?. С повышением частоты возрастает не Оммическое,а индуктивное сопротивление и ёмкостное...Оммическое остаётся постоянным всегда...К.З. не возникает из-за эдс самоиндукции в первичной обмотке,которая направлена встречно току первичной обмотки...
(к примеру R первичной обмотки тр-ра который преобразует 220 в 24 вольта для питания дворников ЭП10-004 =4,5 Ом.) Если говорить про потрябляемые токи с К.С. то тут без спорно постоянник хавает больше переменника...Только это объясняется не "входным сопротивлением",которое у постоянника намного выше,а гальванической развязкой цепей электровоза от К.С...
2...Я вижу в разбираетесь в тяговых характеристиках тяговых двигателей...Только не забывайте что эти данные снимались на стендах...И всё равно вы не поняли,что пуск начинается с минимальной мощности...Зачем тогда нам ставить в постоянник пусковые сопротивления ,а в переменник групповой контроллер.?. Все эти агрегаты ограничивают мощность ТЭДов при трогание и увеличивают её по мере возростания скорости...Так же хочу сказать что потрябляемый ток зависит от величины пусковых сопротивлений...А не от нагрузки на валу и сопротивления обмоток ТЭДов...Которое кстати как и у трансформатора очень минимально и мы его в расчёт не берём...Ток проходящий через ТЭД понижается с возростанием скорости за счёт увеличения противо.ЭДС...Теперь про мощности...Считается это элементарно...ЧС200 поз. 2 (все 4 ТЭДа соеденены последовательно,включено ОП-2, ПТС включены полностью)-значит ток у нас 400 ампер, ОП-2 снижает мощность при этом в 1,1 раза,а т.к. все ТЭД включены последовательно,то считаем что на каждом 3000/4=750 Вольт...Мощность=токЧнапряжение и /на 1,1=273000 Вт...Это каждый ТЭД в отдельности...Значит всё это умножаем на 8=2180000 Вт...Или 2,2 МВт...Теперь берём поз. №56...Двигатели соеденены параллельно по 2 последовательно...Значит напряжение на каждом 3000/2=1500 Вольт...Ток примерно тот же =400 Ампер...И включено ОП-5...Считаем 1500Ч400Ч1,3=780000 Вт...Умножаем это на общее кол-во двигателей и получаем 6240000 Вт...Или 6,2 МВт...Понятно.?.
3...При РТ как вы правильно заметили мы тормозим одновременно с пневматикой состава...Только при этом бешенных токов там нет...И быть не должно,т.к. усилия возникающие на валу ТЭДа при режимах двигателя и генератора с одинаковыми параметрами одинаково...А зачем нам в режиме РТ нагружать двигатель в несколько раз больше чем в тяге.?. Мы же не садисты над электровозами...
4...Почему на ЧСах применено самовозбуждение...Для того чтобы не зависеть от контактной сети...Напряжение снято,а мы тормозим реостатом...Единственное что Чехи при этом не предусмотрели,так это питание вентиляторов ТЭД от самих ТЭДов...

1. Оммическое сопротивление - это и есть сопротивление потерь провода, оно активно, постоянно и мало. Его мы называем сопротивлением по постоянному току. Сопротивление по переменному току складывается из активного плюс реактивного (индуктивного) . Контактная сеть "ощущает" именно индуктивное (высокое) сопротивление, так как активный довесок много меньше. Из-за наличия индуктивности и возникает ЭДС самоиндукции. Как проявляется самоиндукцияи? "Сопротивляется" току. Фактически это и есть высокое индуктивное сопротивление, и КЗ не возникает. Чем больше индуктивное сопротивление тем больше величина самоиндукции. Если намотать десять витков проводом 1 мм и вставить его в сеть переменного тока 50Гц даже 36Вольт - КЗ гарантировано. ЭДС самоиндукции то возникнет, но его величина будет мала, т.к. как будет мало индуктивное сопротивление. А если эту же катушку воткнуть в сеть с частотой 100МГц и с тем же напряжением, то КЗ не будет. Сопротивление этой катушки станет равно нескольким килоОмам. А величину индуктивности "L" регулируют количеством витков провода, сечением и материалом сердечника транса.
Гальваническая развязка переменника это и есть "большее сопротивление" электровоза по отношению к КС, посколько нагрузкой для КС является только первичная обмотка. (Повторюсь, для переменного тока это высокое сопротивление). А для постоянника для КС нагрузка это движки и резисторы последовательно с ними. Поэтому КС больше нагружает постоянник. (Т.е его эквивалентное сопротивление постоянника для КС будет в итоге меньше.) smile.gif
2. Посмотрел сегодня на досуге схему включения двигателей ЧС2 в пусковом режиме... Действительно, добавляются нехилые пусковые резисторы. Если бы прямо на движки, как я думал, то ток бы был максимальным, как я выше и писал. И позиции контроллера посмотрел. Уход от большого потребления сделан путем перекоммутации движков, перераспределение энергии. Грамотно. Я думал - только напряжение поднимают, а коммутируют только на ходу, чтобы скоростью управлять. Единственно с чем я не согласен, что токи не зависят от нагрузки на валу. Если мы идем на подъёме 2тыс, а потом на 10 тыс, (допустим мы ничего не меняем, схема включения одна и та же - ток потребления должен однозначно увеличиться за счет увеличившейся нагрузки на валу). И нам прийдется увеличивать напряжение, (или менять схему включения) для компенсации его падения этого напряжения из-за увеличения потребления тока.
Ну, а то что ток проходящий через ТЭД понижается с возрастанием скорости это естественно - движки же крутиться по инерции начинают и вырабатывается противо-ЭДС. Под уклон когда идем вообще сеть "заряжать" можно! smile.gif
3.Почему усилия возникающие на валу ТЭДа при режимах двигателя и генератора с одинаковыми параметрами одинаковые? Движок не знает, что его "ждёт". А если уклон сильный, там и движки раскручиваются больше. Могут, по крайней мере. И эквивалентный вес состава намного больше при торможении, чем когда он стоит.
Скорее всего лишний ток ток как-то дополнительно на "землю" сливают, чтобы не насиловать движок? Тормозным эффектом немного жертвуем? (Схему РТ ещё не смотрел пока smile.gif)
4. А есть вообще постоянники, которые тормозят от КС путем изменения полярности?
5. Давай на "Ты" smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 5.3.2007, 11:30
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(VeschiiOleg @ 4.3.2007, 23:59) *
Посмотрел сегодня на досуге схему включения двигателей ЧС2 в пусковом режиме... Действительно, добавляются нехилые пусковые резисторы. Если бы прямо на движки, как я думал, то ток бы был максимальным, как я выше и писал. И позиции контроллера посмотрел. Уход от большого потребления сделан путем перекоммутации движков, перераспределение энергии.

Так про что тебе и говорят. При старте все движки соединены последовательно (по 500 В на каждом тягаче). На СП-соединении 2 группы по 3 ТД в каждой и соответственно по 1000 в на каждом. На парралели уже три группы по 2 движка в каждой и по 1500 в на брата.
Цитата(VeschiiOleg @ 4.3.2007, 23:59) *
Единственно с чем я не согласен, что токи не зависят от нагрузки на валу. Если мы идем на подъёме 2тыс, а потом на 10 тыс, (допустим мы ничего не меняем, схема включения одна и та же - ток потребления должен однозначно увеличиться за счет увеличившейся нагрузки на валу). И нам прийдется увеличивать напряжение, (или менять схему включения) для компенсации его падения этого напряжения из-за увеличения потребления тока.

Ток в цепи зависит от величины ПТС включенных в схему. Это при старте. По мере разгона к этому примешивается противо-ЭДС, которое и снижает ток в цепи. Разогнались до ходовой позиции, т.е. до полного вывода ПТС из цепи, можем применять ослабление поля. Это значит, что параллельно обмоткам возбуждения включаются сопротивления и уменьшают магнитный поток главных полюсов. При этом уменьшается противо-ЭДС и в цепи увеличивается ток. Разгон продолжается. Причем тут нагрузка на валу? При движении в подъем скорость начинает падать, соответственно противо-ЭДС уменьшается и увеличивается ток на движках. И ничего тут уже не сделаешь. Кстати, желательно в подъем ездить на полном возбуждении.
Цитата(VeschiiOleg @ 4.3.2007, 23:59) *
Ну, а то что ток проходящий через ТЭД понижается с возрастанием скорости это естественно - движки же крутиться по инерции начинают и вырабатывается противо-ЭДС. Под уклон когда идем вообще сеть "заряжать" можно! smile.gif

Если движки находятся в тяге, то причем тут инерция? А сеть заряжать можно и на площадке, и даже в подъем. Режим рекуперации называется. Только одной противо-ЭДС тут явно нехватит.
Цитата(VeschiiOleg @ 4.3.2007, 23:59) *
А есть вообще постоянники, которые тормозят от КС путем изменения полярности?

Не совсем понял вопрос. Ты имеешь ввиду изменение полярности на движках? А точнее простое реверсирование ТД? Нет, таких машин нет. Но зато есть придурки которые гробят машины контртоком.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 5.3.2007, 12:55
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 7:30) *
Причем тут нагрузка на валу? При движении в подъем скорость начинает падать, соответственно противо-ЭДС уменьшается и увеличивается ток на движках. И ничего тут уже не сделаешь. Кстати, желательно в подъем ездить на полном возбуждении.

Это я и имел в виду. Противо-ЭДС уменьшается из-за увеличения нагрузки на валу, т.к. он медленнее начинает вращаться из-за появившегося сопротивления движению. (Я имею в виду не вертикальную нагрузку на ось, а тяговую нагрузку на вал) smile.gif

Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 7:30) *
Если движки находятся в тяге, то причем тут инерция? А сеть заряжать можно и на площадке, и даже в подъем. Режим рекуперации называется. Только одной противо-ЭДС тут явно нехватит.

Здесь я, конечно, некорректно выразился. Я хотел сказать, как только начал якорь вращаться - ТЭД начал генерить. А на ровном участке или спуске его состав ещё подкручивает, если тяга ослаблена. А чем сеть заряжать на площадке? В подъем ещё понятно, - допустим отключаем от КС двигатель и делаем из него генератор, на другом едем.

Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 7:30) *
Ты имеешь ввиду изменение полярности на движках? А точнее простое реверсирование ТД? Нет, таких машин нет.

Да, я имел в виду реверс ТЭД. Я понимаю, что при существующей схеме тормозить простым реверсом нельзя - может сгореть движок током обратного направления. Но вопрос более глубокий, наверное, к разработчикам двигателей больше. Почему нельзя было сделать такую схему, аналогичную пусковой, только наоборот. Физика то та же, надо только ток ограничивать, воможно автоматически. Тиристорный регулятор поставить какой-нибудь мощный и сливать на землю избыток тока. Эффективность тормоза была бы выше, чем при самовозбуждении. Наверное, из энергетических соображений так не делают. Борьба с дикими токами, отвод тепла, и лишняя нагрузкой КС rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 5.3.2007, 13:23
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(VeschiiOleg @ 5.3.2007, 8:55) *
Здесь я, конечно, некорректно выразился. Я хотел сказать, как только начал якорь вращаться - ТЭД начал генерить. А на ровном участке или спуске его состав ещё подкручивает, если тяга ослаблена. А чем сеть заряжать на площадке? В подъем ещё понятно, - допустим отключаем от КС двигатель и делаем из него генератор, на другом едем.

Олег. Рекуперация возможна только лишь на выбеге. Про рекуперацию в гору это я уже утрирую. Хотя при незначительном подъеме и большой скорости это целесообразно. Сам бывало пользовался. Кстати очень харошая штука - рекуперация, если честно, нравилось мне ее использовать.
Цитата(VeschiiOleg @ 5.3.2007, 8:55) *
Это я и имел в виду. Противо-ЭДС уменьшается из-за увеличения нагрузки на валу, т.к. он медленнее начинает вращаться из-за появившегося сопротивления движению. (Я имею в виду не вертикальную нагрузку на ось, а тяговую нагрузку на вал) smile.gif

Правильно. Увеличивается сопротивление движению поезда, скорость падает, якорь вращается медленне, соответственно уменьшается противо-ЭДС. Сила тяги машины вроде неменяеться. Жаль курсовик свой по этой теме не могу найти, а то бы все бы подробно расписал... на нескольких страницах форума. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 5.3.2007, 14:48
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 9:23) *
Сила тяги машины вроде неменяеться.

Не, курсовик в данном случае не нужен. smile.gif Сила тяги не меняется, её просто начинает не хватать, чтобы поддержать скорость! smile.gif

А вообще, всем спасибо, что хоть в полстраницы отвечаете! Не знаю, интересно ли это другим участникам форума, фотографам и т.д., но думаю, что все мы тут почерпнули многое. Ура!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Митяй
сообщение 5.3.2007, 15:26
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 76
Регистрация: 9.12.2006
Из: г. Королёв Московской области
Пользователь №: 260



Господа! Может вопрос немного не в тему... Очень интересует:
- На сколько сильно отличаются в управлении электровозы постоянного и переменного тока?
- Нужно ли проходить какое либо дополнительное обучение локомотивной бригаде, если жизнь распорядилась так, что приходится пересаживаться на машину работающую на другом токе? За возможную неграмотность вопроса просьба строго не судить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 5.3.2007, 16:17
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Митяй @ 5.3.2007, 11:26) *
Господа! Может вопрос немного не в тему... Очень интересует:
- На сколько сильно отличаются в управлении электровозы постоянного и переменного тока?
- Нужно ли проходить какое либо дополнительное обучение локомотивной бригаде, если жизнь распорядилась так, что приходится пересаживаться на машину работающую на другом токе? За возможную неграмотность вопроса просьба строго не судить...

Переобучаться надо не только при смене рода тока, но даже если пересаживаться пришлось с электровоза одной серии на другой. Тем более если меняешь вид движения. Дополнительное обучение будет заключаться в изучении схемы и конструкции локомотива, а также в изучении особенностей управления электровозом. Сильного отличия нет. Есть нюансы. Например на постоянниках ходовых позиций лишь три, а на переменниках каждая нечетная. Ну и все в таком духе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 6.3.2007, 18:37
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



А каковы основные отличия чс2 от чс7?
И ещё воппрос что это за локомотив а-чс2?


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 6.3.2007, 20:05
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



Цитата(alex1000 @ 6.3.2007, 18:45) *
Ты конкретней можешь спросить,по механнике,по электрике,по кузову отличий масса...
А-ЧС2 это Автомотриса,собранная из ЧС2...

По механике и электрики.

А для каких целей используют А-ЧС2?


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 6.3.2007, 20:35
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Ветродар @ 6.3.2007, 16:05) *
По механике и электрики.

А для каких целей используют А-ЧС2?

А-ЧС2 это членовоз. Используется для доставки начальства до пункта назначения.
ЧС2 это односекционный шестиосный электровоз, а ЧС7 двухсекционный восьмиосник. Отсюда соответственно идут различия в механике и электрике. И их оччень много.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 7.3.2007, 3:17
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(alex1000 @ 5.3.2007, 16:04) *
И каким это прибором можно померить сопротивление катушки когда по ней течёт ток .?.


Впрямую никаким. Тестером нельзя - он покажет только оммическое, которое малое. Измерить можно только косвенным путем, применив генератор синусоидального сигнала (например Г4-176), вольтметр переменного тока (напрмер В3-52) и активную нагрузку известной величины R(резистор). Соединяем, устанавливаем на генераторе требуемую частоту, измеряем вольтметром напряжения на входе и выходе, находим коэффициент передачи К и, зная R, определяем сопротивление катушки из формулы К=R/(R+Х). А можно ничего и не подключать: Х=2пfL, где L -индуктивность, её заранее измеряем Q-метром или измерителем LC (Е7-8 или мультиметром, где есть режим измерения L).

Цитата(alex1000 @ 5.3.2007, 16:04) *
Это что получается...Вы со мной спорили,даже не взглянув на силовую схему.?. Круто...

Да нет, не круто. Я "очень укрупнённую", примитивную, так сказать, схему держал в голове, конечно. Ну, а потом уже в подробную, электрическую принципиальную полез. У нас - радиосхемы, токи там мкА-ры, а частоты МГцы. smile.gif Моторов и разрядников у нас, конечно, нет. Но в общем, в силовой электронике тоже разобраться смогём.

А круто, - это когда привозят в ремонт импортный анализатор спектра, а схемы нет. Пипец. А сделать надо к "вчера", как обычно...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
maxfactor
сообщение 10.3.2007, 14:12
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 308
Регистрация: 9.5.2006
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 64



Очень интересно. Тяговые трансформаторы, резисторы, электродвигатели - все это замечательно, но дело совсем не в этом. Абстрагируемся от внутреннего устройсвта электровоза, представим его в виде черного ящика, этакого преобразователя электрической энергии в механическую, нам неважно, КАК электровоз все это делает, нам важен лишь его вход, т.е., токоприемник, причем максимум потребления приходится на трогание и разгон. Что получится? Есть формула P=IU, т.е., потребляемая устройством мощность равна произведению силы тока на напряжение, причем переменный или постоянный ток - абсолютно по барабану. Соответственно, ток будет рассчитываться по формуле I=P/U. Теперь представим себе два электровоза, один переменного (25000В), другой постоянного (3000В) тока развивающие в момент трогания 3000 кВт (3*10^6 вт) (КПД примем 100%, для простоты). Соответственно, эту мощность электровоз должен хапнуть из контактной сети. Теперь считаем. Электровоз переменного тока в момент трогания будет потреблять ток (согласно вышеприведенной формуле) (3*10^6)/25000=120А. Совсем немного, правда? Электровоз же постоянного тока будет кушать (3*10^6)/3000=1000А. А это уже приличная цифра. Чем больше ток, тем большее сечение проводов нам нужно, тем больше провода греются, тем больше потери, а род тока, трансформаторы и конструкция двигателей электровоза никаким Федором фон Боком сюда не относится. Поэтому и стараются поднять напряжение там, где только можно. Но высокое напряжение требует хорошей изоляции, которую весьма сложно сделать (кое-где, в ЛЭП, например, напряжение до 500кВ, а в некоторых и до миллиона вольт). Поэтому приходится 25000В делать переменным и ставить трансформатор.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 10.3.2007, 17:27
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(maxfactor @ 10.3.2007, 10:12) *
Соответственно, ток будет рассчитываться по формуле I=P/U. Теперь представим себе два электровоза, один переменного (25000В), другой постоянного (3000В) тока развивающие в момент трогания 3000 кВт (3*10^6 вт) (КПД примем 100%, для простоты). Соответственно, эту мощность электровоз должен хапнуть из контактной сети. Теперь считаем. Электровоз переменного тока в момент трогания будет потреблять ток (согласно вышеприведенной формуле) (3*10^6)/25000=120А. Совсем немного, правда? Электровоз же постоянного тока будет кушать (3*10^6)/3000=1000А. А это уже приличная цифра.

Всё верно! Закон сохранения энергии не обманешь. Сколько лок должен отдать, столько должен и взять. Просто, если мы берём два электровоза (переменного и постоянного тока) примерно одинаковой мощности, то их одинаковая мощность реализуются с использованием разных эквивалентных (входных) сопротивлений Х этого "чёрного ящика". (Р=U*2(в квадрате) /X ).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
maxfactor
сообщение 12.3.2007, 13:20
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 308
Регистрация: 9.5.2006
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 64



Цитата(VeschiiOleg @ 10.3.2007, 13:27) *
Всё верно! Закон сохранения энергии не обманешь. Сколько лок должен отдать, столько должен и взять. Просто, если мы берём два электровоза (переменного и постоянного тока) примерно одинаковой мощности, то их одинаковая мощность реализуются с использованием разных эквивалентных (входных) сопротивлений Х этого "чёрного ящика". (Р=U*2(в квадрате) /X ).

Все это вторично, т.е. следствие. Первично именно то, что нужную мощность электровоза мы можем получить или большим током и малым напряжением (в случае 3000В постоянного тока), или большим напряжением и малым током (в случае 25000В переменного тока). Реализация - это уже дело второе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 12.3.2007, 15:47
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(maxfactor @ 12.3.2007, 9:20) *
Все это вторично, т.е. следствие. Первично именно то, что нужную мощность электровоза мы можем получить или большим током и малым напряжением (в случае 3000В постоянного тока), или большим напряжением и малым током (в случае 25000В переменного тока). Реализация - это уже дело второе.

Ток в любой цепи зависит от сопротивления нагрузки. Контактная сеть не знает, какой электровоз под неё заехал. Заедет переменник будет одно потребление, заедет постоянник (под эту же сеть) - другое. Вот мы и выясняли - кому поплошает больше. biggrin.gif Так что, сопротивление определяет ток, а не наоборот.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
maxfactor
сообщение 13.3.2007, 10:29
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 308
Регистрация: 9.5.2006
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 64



Цитата(VeschiiOleg @ 12.3.2007, 11:47) *
Ток в любой цепи зависит от сопротивления нагрузки. Контактная сеть не знает, какой электровоз под неё заехал. Заедет переменник будет одно потребление, заедет постоянник (под эту же сеть) - другое. Вот мы и выясняли - кому поплошает больше. biggrin.gif Так что, сопротивление определяет ток, а не наоборот.

Это мы уже про совершенно разные вещи. У меня - принцип, у тебя - следствие и реализация.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 13.3.2007, 18:30
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



Извиняюсь за вопрос немного не по теме:Где находится ТЧ1 и как лучше всего туда добраться?


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tch_78
сообщение 13.3.2007, 19:44
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Модератор
Сообщений: 537
Регистрация: 25.4.2006
Из: С-Петербург
Пользователь №: 59



Цитата(Ветродар @ 13.3.2007, 14:30) *
Извиняюсь за вопрос немного не по теме:Где находится ТЧ1 и как лучше всего туда добраться?

ТЧ-1 какой дороги? И зачем тебе туды добираться?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ветродар
сообщение 13.3.2007, 19:47
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 277
Регистрация: 6.1.2007
Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление
Пользователь №: 315
Дополнительно: Так многое в жизни меняется...



Цитата(tch_78 @ 13.3.2007, 18:44) *
ТЧ-1 какой дороги? И зачем тебе туды добираться?

Тч1 Москвы-курской


--------------------
"Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь."
С.А.Есенин
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
geo
сообщение 14.3.2007, 22:44
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 57
Регистрация: 1.11.2006
Пользователь №: 210



Цитата(Ветродар @ 13.3.2007, 17:30) *
Извиняюсь за вопрос немного не по теме:Где находится ТЧ1 и как лучше всего туда добраться?

Находится на улице Переяслаской. Не очень далеко от м.Рижская.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Новиков С.В.
сообщение 14.3.2007, 23:07
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Администратор
Сообщений: 624
Регистрация: 14.11.2005
Из: Королев Московская область
Пользователь №: 4



Цитата(geo @ 14.3.2007, 22:44) *
Находится на улице Переяслаской. Не очень далеко от м.Рижская.
По партизански можно и со стороны Каланчевки подбираться.Или со Ржевской.
ps.На будущее не забывайте указывать отделение или дорогу,к которому ТЧ относится,между ТЧ-1 Мск и ТЧ-1 Окт расстояние измеряется метрами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sasha135642
сообщение 12.4.2007, 20:17
Сообщение #52


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 165
Регистрация: 19.3.2007
Из: Чернигов
Пользователь №: 426



Из электротехники известно, что расчет цепей переменного тока не отличается от расчета цепей постоянного тока. Разница в том что индуктивности и емкости в цепях переменного тока создают фазовые сдвиги между током и напряжением, поэтому в расчетах используют комплексные числа. Задача существенно усложняется если размеры цепи соизмеримы с длиной волны (для переменного тока 50 Гц длина волны 6000 км). Это хорошо проявляется в радиотехнике, где применяют волны сантиметровой и даже миллиметровой длины. Там изменение длины провода приводит к ощутимым изменениям поведения цепи. Так что расчет может оказатся нетривиальной задачей. В чистом виде постоянный ток трудно найти (кроме батареек и аккумуляторов). В нем всегда присутствуют пульсации (переменная составляющая). Так же и в переменном токе иногда присутствует постоянная составляющая. На переменном токе оказывают влияние емкости и индуктивности проводов, которые вызывают падение напряжения. А на постоянном токе они приносят пользу - сглаживают пульсации. Так что с точки зрения передачи электроэнергии лучше линии постоянного тока высокого напряжения.
Не зря самые длинные ЛЭП обычно на постоянном токе (у нас на Украине есть ЛЭП на 800 кВ постоянного тока). Но беда в том что постоянное напряжение сложнее понизить или повысить, ведь не существует трансформатора постоянного тока.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Андрей
сообщение 13.4.2007, 7:26
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 59
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 381



Цитата(tch_78 @ 5.3.2007, 0:21) *
Еще как меняется. От простого инея до обледения контактного провода. Положить провод при минусовой температуре намного легче, чем при плюсе. Наверно не раз замечал как в мороз искрят токоприемники. В мороз очень ухудшается токосъем. Причем самый опасный период, это когда температура держится около нуля. При -15 и ниже воздух сухой и инея или льда на конташке, как правило нет.

не факт
унас был такой случай в -27 С на вокзале вся конт.сеть обледенела когда что-нибудь по ней идёт
такой феерверк начинался снопы искр льда и фары поезда
красиво блин было


--------------------
жизнь хороша когда есть ППШ

заходите внуторь внуторь внуторь...
railfly@rambler.ru
FLYWINGss@rambler.ru
al41FP@rambler.ru
Изображение Изображение
Изображение Изображение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 13.4.2007, 11:25
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(sasha135642 @ 12.4.2007, 17:17) *
Из электротехники известно, что расчет цепей переменного тока не отличается от расчета цепей постоянного тока. Разница в том что индуктивности и емкости в цепях переменного тока создают фазовые сдвиги между током и напряжением, поэтому в расчетах используют комплексные числа. Задача существенно усложняется если размеры цепи соизмеримы с длиной волны (для переменного тока 50 Гц длина волны 6000 км). Это хорошо проявляется в радиотехнике, где применяют волны сантиметровой и даже миллиметровой длины. Там изменение длины провода приводит к ощутимым изменениям поведения цепи. Так что расчет может оказатся нетривиальной задачей. В чистом виде постоянный ток трудно найти (кроме батареек и аккумуляторов). В нем всегда присутствуют пульсации (переменная составляющая). Так же и в переменном токе иногда присутствует постоянная составляющая. На переменном токе оказывают влияние емкости и индуктивности проводов, которые вызывают падение напряжения. А на постоянном токе они приносят пользу - сглаживают пульсации. Так что с точки зрения передачи электроэнергии лучше линии постоянного тока высокого напряжения.
Не зря самые длинные ЛЭП обычно на постоянном токе (у нас на Украине есть ЛЭП на 800 кВ постоянного тока). Но беда в том что постоянное напряжение сложнее понизить или повысить, ведь не существует трансформатора постоянного тока.

Садитесь, пять. biggrin.gif Зачёт!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sasha135642
сообщение 13.4.2007, 14:50
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 165
Регистрация: 19.3.2007
Из: Чернигов
Пользователь №: 426



Где же Вы были раньше? В зачетке уже стоит четверка.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 13.4.2007, 15:33
Сообщение #56


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(sasha135642 @ 13.4.2007, 11:50) *
Где же Вы были раньше? В зачетке уже стоит четверка.

Дык, мы пока тут своих дипломников гоняли! biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tov. ES
сообщение 15.4.2007, 6:51
Сообщение #57


Участник
**

Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 12.1.2007
Пользователь №: 323



Цитата(sasha135642 @ 12.4.2007, 21:17) *
На переменном токе оказывают влияние емкости и индуктивности проводов, которые вызывают падение напряжения.
Позвольте дополнительный вопрос: почему же напряжение в конце незагруженной линии выше чем в начале smile.gif ?
Кстати, на участках переменного тока из-за наличия распределенной емкости тяговой сети и использования на ЭПС однофазных выпрямителей возникают сильные искажения кривой напряжения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sasha135642
сообщение 16.4.2007, 16:46
Сообщение #58


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 165
Регистрация: 19.3.2007
Из: Чернигов
Пользователь №: 426



Где Вы видели, чтобы напряжение ненагруженной линии возле источника было ниже чем в конце линии? Может это возможно на высоких частотах в радиотехнике, но не в обычных промышленных сетях. Распределенные емкости не вызывают искажение формы напряжения сети.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tov. ES
сообщение 17.4.2007, 8:29
Сообщение #59


Участник
**

Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 12.1.2007
Пользователь №: 323



Цитата(sasha135642 @ 16.4.2007, 17:46) *
Где Вы видели, чтобы напряжение ненагруженной линии возле источника было ниже чем в конце линии? Может это возможно на высоких частотах в радиотехнике, но не в обычных промышленных сетях. Распределенные емкости не вызывают искажение формы напряжения сети.
Эффект повышения напряжения в конце разгруженной линии очень хорошо проявляется в линиях напряжением 110 кВ и выше и становится серьезной проблемой в линиях с напряжением выше 750 кВ. Причина повышения напряжения - резонансные явления в распределенной индуктивности и емкости линии. Если вы электрик, то прикиньте на досуге векторную диаграммку для П- или Т-образной схемы замещения разгруженной линии и сразу все станет ясно. По доп.вопросу - незачет smile.gif .
Теперь про скажение формы напряжения. Действительно, про протекании по линии синусоидального тока никакого искажения не возникает. Но ток наших "перемеников" далек от синусоиды. В момент коммутации вентилей электровозного выпрямителя происходит резкое изменение тока электровоза и в системе распределенная индуктивность-распределенная емкость КС возникают колебания. Эти колебания и искажают синусоиду напряжения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sasha135642
сообщение 17.4.2007, 16:23
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 165
Регистрация: 19.3.2007
Из: Чернигов
Пользователь №: 426



Кстати, при подключении к источнику линии длиной равной четверти длины волны на конце линии напряжение достигает максимума, а у источника равно нулю. Этот эффект возникает вследствие образования стоячих волн и он хорошо проявляется на высоких частотах в радиотехнике.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VeschiiOleg
сообщение 17.4.2007, 16:54
Сообщение #61


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 385
Регистрация: 24.3.2006
Пользователь №: 46



Цитата(sasha135642 @ 17.4.2007, 13:23) *
Этот эффект возникает вследствие образования стоячих волн и он хорошо проявляется на высоких частотах в радиотехнике.


И даже на звуковых частотах такое бывает. В незаглушенном помещении на низкмх частотах при определенной геометрии этого помещения наступает акустическое КЗ. Проявляется в виде "бубнения" biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sasha135642
сообщение 17.4.2007, 16:55
Сообщение #62


Активный участник
***

Группа: Пользователь
Сообщений: 165
Регистрация: 19.3.2007
Из: Чернигов
Пользователь №: 426



Я не электрик, а электроник, поэтому мало знаю о линиях электропередач. При резонансе частота сети и собственная частота линии должны совпасть. Мне кажется, что это мало вероятно. Но Вам виднее.
При активно-индуктивной нагрузке выпрямителя ток в сети несинусоидальный. Кстати тяговый электродвигатель, подключенный к выпрямителю является противо-ЭДС нагрузкой, поэтому ток в сети будет не только несинусоидальным, но еще и прерывистым. Конечно спектр такого тока очень широкий и там могут найтись гармоники, вызывающие резонанс. На электровозах есть фильтры для подавления высших гармоник возле токоприемника. Еще большие искажения вызывают электровозы с тиристорным регулированием напряжения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

4 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:49